回复:应用探讨——西门子S7-300/400模块诊断探讨

小釉

  • 帖子

    2758
  • 精华

    26
  • 被关注

    62

论坛等级:至圣

注册时间:2011-05-12

白金 白金 如何晋级?

发布于 2013-05-18 09:42:44

37楼

quote:以下是引用Automann在2013-05-16 18:03:14的发言:
quote:以下是引用小釉在2013-05-14 08:28:57的发言:
cpu的诊断信息和OB82的下载有没有关系?
给我感觉好像是不下载ob82,有些诊断信息写不到cpu的诊断缓存中去。

能举一个具体的例子吗?没下载有诊断故障会STOP。

后期打电话问了西门子的技术支持,cpu的诊断缓存和ob82下载没有关系。