回复:840D sl 机床数据丢失后,参考点需要重新校对吗?

Bolind

  • 帖子

    107
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠士

注册时间:2009-11-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-18 09:53:50

11楼

quote:以下是引用永远的巴乔在2013-05-17 22:08:32的发言:
quote:以下是引用Bolind在2013-05-17 11:21:47的发言:
如果轴实际位置变化了,即不在参考点位置是需要重新对参考点的。
应该是机床备份丢失后,Z轴位置不在原位,以当前位置设定参考点后造成。
REALLY?

迟工说得对,我的回答有问题。
绝对值测量系统由于备份数据造成参考点丢失,恢复备份后要重新设定参考点的,因为参考点标志不会重新建立,需要手动修改MD34210回参考点。
若是机床轴不在原参考点位置时,要先找到原位(如刀盘中心位置),如找不到,就要另找位置重新设定。