2013-05-18 11:45:30


对,就是少了这个红框内的筒状物(最初阀上面是没有的),PID搞的残了一样。
一个RO供水泵,变频控制,随管路压力大小调节转速,保持定压0.24M。
因为设备需要随时且及时用水,所以不用水的时候也要保持0.24M压力。
可是好玩了,供水时调节很正常。
不供水时,整个管路跟炸了似的,又响又震,是整个啊,连7、8米开外的设备都摇的厉害。
再看压力跟荡秋千似得,忽高忽低。
厂方说我PID没设置好。
尝试了下,调参数完全无解。
进水时正常,难以理解因为参数问题导致不进水时震荡。
果断放弃调参数,推测是管路问题,联系我们公司的设计人员,很坚定的说没问题。
这边让我继续调参数,那边说管路没问题,我了个去。。。
突然发现我们进口的均质机的管路跟此管路类似,但是多了个东西,如下图,

也不管这个那个了,死马当作活马医,跟项目经理商量下,在管路上有样学样的加了第一图的东西,瞬间风平浪静,不供水时也稳稳的。
上网查了下,这东西叫膨胀节,也叫脉冲缓冲器(但是内部构造会复杂点),在缓冲压力时很有用。
帖子与编程无关,只是希望能让做此方面调试的同志们注意下,看来有的时候工艺还是很重要的。
要是没有这个均质机做借鉴,这次被坑的死死的吧.......ORZ