回复:瞧一瞧,点一点

hanqin

  • 帖子

    249
  • 精华

    0
  • 被关注

    28

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-04-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-18 15:45:29

4楼

AN M 0.0
= L 20.0
A L 20.0
AN T 1
L S5T#2S
SD T 1
CU C 1
在这里由于是在一个加载指令里,能进行正常计数。
A L 20.0
AN T 1
CU C 2
由于重新加载了,t1的变化在这里面不会体现出来了,只有在第一次加载L20.0时计数器加1了。

不知道分析的对不对,进版主和高手们指点。 谢谢!