1设定P1000=1(电动电位计设定值)。设定P700=1(设定命令源基本操作面板BOP)。
2。测量DC+,DC-.
3.设定P1000=1(电动电位计设定值)。设定P700=1(设定命令源基本操作面板BOP)。最好按快速调试步骤进行就可以了。
4.是的自动检测通过后p1910=1变为0。在出现A0541时要启动变频器。它就会自动检测。报警自然会消除。