quote:以下是引用北雪雪纷飞在2013-05-11 19:18:49的发言:quote:以下是引用南山飞雪在2013-05-11 13:59:01的发言:
0速悬停前提必须是矢量速度闭环控制
你的意思是必须使用编码器吗??
在现场有一横移小车,用两电机主从力矩控制拖动,以前使用编码器进行速度反馈,,但是现场的高温条件,编码器频繁的损坏,后来索性就p100=3,对比起来,感觉用编码器进行速度反馈稍好些,但是平常也没有什么问题,今天正好看了一下参数,电机两个37kw,P103=32,零速悬停的时候,主r004=18.5 从r004=32.7.。。
无编码器需要精调,外界条件例如温度变了不会自适应,0速时转矩控制精度低。