quote:以下是引用小釉在2013-05-18 11:25:40的发言:
SFC13和SFC51在诊断故障时,两者的优缺点是什么?
ET 200M的2AO输出模块的电流输出电路开路时,产生诊断中断。我曾经分别用SFC13和SFC51读取过诊断数据。发现SFC51读取的数据记录是SFC13读取的诊断数据比较关键的一部分。
我认为西门子的最终用户(现场维修的工程师)用SFC13和SFC51读取过诊断数据,通过人工分析或编程来分析诊断数据,得出故障结论是不现实的。诊断数据一大堆,需要查阅从站的用户手册,从诊断数据中得出诊断结论,花的时间会不少。你要用这个方法来诊断数据,因为故障停产围在你周围的各级领导一定会火冒三丈。
以下是最终用户比较实用的故障诊断方法:
1. 用STEP 7的快速视图、诊断视图和CPU模块信息的诊断缓冲区诊断故障。
2. 用报告系统故障功能实现故障诊断的自动化。用HMI或WinCC显示故障诊断的报警消息。
3. 根据OB86的局部变量中的信息用HMI显示有故障的DP从站。