quote:以下是引用李文华在2013-05-20 06:16:35的发言:
1、怎么解决报F006过压问题,同一母线下的其他逆变器为什么不报?
------采用何种控制方式?有无使用编码器?论坛上有介绍过因编码器电缆屏蔽不好导致过压故障的帖子。
2、为什么激活了故障逆变器的P515后,出现了不同步问题?
------激活P515后,当出现直流母线电压过高时,逆变器将自动延长减速时间避免出现过压故障,导致出现了不同步。这台电机与其它电机有机械联系?换过主板?
1、有编码器,正准备检查,但是不知怎么检查?
2、机械联系倒是直接没有,但由于是测试车辆速度、功率等参数,所以要求车辆测试时所有电机转速一致,改了一侧的参数后,另一侧出现与其它逆变器不同步情况;主板没有换过!