发布于 2013-05-20 12:10:06
2楼
按键输入程序时,功能块的编号也是根据您输入的顺序,自动生成的,与软件编程时相同。
由于编程时“输入”功能块的顺序与按键输入程序时 “输入”功能块的顺序极难做到一直,因此会出现您所遇见的“问题”(假设您的问题是:只输入了两个功能块B1、B2,然后B2输入端输入“与门”的功能块编号为B3。【实际上是要与B14的输出连接】)。
解决办法参考(LOGO本体按键输入程序时 再确定功能块编号):将正确程序工整的手工绘制或打印出来,并且所有的连线不要“剪断”、连线“位置”要清晰可辨;涂掉功能块编号;每输入一个功能块,在纸上填上相应的功能块编号。问题就可迎刃而解!十多年前我用的就是此法!
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才