回复:谁有modbus协议CRC校验码程序

沙鲁

  • 帖子

    1229
  • 精华

    2
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-10-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-20 15:12:20

4楼

版主别见笑,平时都用梯形图了,没用过STL格式的,所以分隔分不好,帮我看看是不是这么分网格的!
网格1
LDN SM0.0
= #Chk:L4.0
NOT
MOVB 0, LB6

NOT
MOVB *#Buff:*LD0, LB7
网格2

LDB> 3, LB7
OB< 254, LB7
CRET
NOT
INCW LW2
DECB LB7
DECB LB7
MOVW 16#FFFF, LW8
FOR LW10, 1, LW6
网格3
LD SM0.0
XORB *#Buff:*LD0, LB9
INCW LW2
FOR LW12, 1, 8
SRW LW8, 1
网格4
LD SM1.1
XORW 16#A001, LW8
网格5
NEXT
网格6
NEXT
网格7
LD SM0.0
SWAP LW8
网格8
LDW= LW8, *#Buff:*LD0
= #Chk:L4.0
NOT
MOVW LW8, *#Buff:*LD0