MM440是多大功率的?
如果进出线没有接错误,不会出现问题的。正如李文华所述,进线就是二极管整流桥。内部的分路电源也是隔离的。对于输出来说,MM4变频器在常规模式下,也并不“害怕”输出三相之间短路。因为输出电压是逐步升高的,当电流出现异常就会切断IGBT脉冲。
你可以检查直流母线电压是否正常(对照手册大全,看看DC+/DC-)。如果正常DC530-560V左右、检查IO板的1、2是否10V?9、28是否24-28V?BOP是否插到位?(如果有DP模块更要检查)。
如果端子板没有电压,那就要送检修了。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?