零速满转矩,这两个条件同时达到有点难,这个实验不好做。我做过高炉的探尺,有个状态叫浮尺,此时为转矩控制,电机转矩与探尺重量及支撑力刚好平衡,速度为零,这种状态可以维持很长时间。这算不算零速带转矩,不过转矩不能满,设计满了将来提尺提不起来了。
kdrjl版主所说的,零速满转矩坚持不过3,5秒,过后是什么情况,是过流了,还是电机缓缓动了?这有没有码盘的因素在里面呢?如果不是0速度控制,单纯堵转速度为零转矩限幅在100%,限流模块起作用输出电压会降低,也会过流吗?