回复:发现了一个S7-200子程序调用的问题

寒音

  • 帖子

    1394
  • 精华

    6
  • 被关注

    13

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-21 14:20:18

4楼

quote:以下是引用Automann在2013-05-21 12:02:55的发言:
同样的程序,改为300的FC是可以两次调用的。

这种情况我遇到过,不是300不出问题,而是目前调用不满足出问题的条件。

当初调试一个程序是遇到一个功能块的前面多次调用结果都是正常的,而最后一个结果就是不对。郁闷了半天后,发现程序中用到的一个内部变量存在没有赋值就使用的情况,而前面程序运行结果使该变量的初值不是0,导致运行结果不正确。修改程序确保所有内部变量使用前都经过赋值,问题就消除了。