13楼

问题解决了,X、Z轴都是半闭环时,主轴第二编码器去掉后,发现X、Z轴回不来参考点和SP的30220的设置有关系,如果SP 30220为1,则X、Z轴那个轴的30220为1,哪个轴回参考点时出现20002报警,如果将SP轴的30220改为3,X、Z 轴两个轴半闭环都能回参考点。虽然弄出来了,但理解为什么会这样。
用STARTER软件终于学会了如何配第二、第三编码器。谢谢大家!