以前做过一个工程,就是把220V交流和DC24V直流放在了同一跟多芯电缆里。调试结束运行了几个月都 没问题,但是,后然老是出现设备的模拟量输入口烧坏。刚开始还怀疑是设备有质量有问题,更换了好几次。后然设备厂家也烦了,认为我们的工矿有问题,他们的产品不可能这么脆弱,认为跟定是有公模干挠。最后检查布线,发现220V和24V用的是同一股多芯电缆,把220V单独布线,问题解决了。