quote:以下是引用Automann在2013-05-21 17:12:10的发言:quote:以下是引用看雪001在2013-05-21 14:05:01的发言:
放在300里一样有问题!
300仿真没有问题,硬件我没有试过。
200按一个启动按钮,两个Q点都要ON,300则不会。
对于模块化编程,是相对于线性化编程而言的,我常常理解成电子电路中的“集成块”,就是把分立元器件按一定标准功能封装在一块,具有输入、输出和公共接口,比如7805三端稳压集成块,有些集成块带有“ROM“,则类似FB这样有静态数据类型。
IN_OUT类型,是指又有“读”操作,又有“写”操作的块接口类型。在此例中,#OUT就应该定义为IN_OUT类型。这个例子即便在300中实验没有出现问题,不能说明它在300中可以定义为OUT类型。