回复:MM440求助,在线等。!!!

蒋公

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2013-05-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-22 11:58:18

14楼

quote:以下是引用yming在2013-05-20 19:08:37的发言:
MM440是多大功率的?
如果进出线没有接错误,不会出现问题的。正如李文华所述,进线就是二极管整流桥。内部的分路电源也是隔离的。对于输出来说,MM4变频器在常规模式下,也并不“害怕”输出三相之间短路。因为输出电压是逐步升高的,当电流出现异常就会切断IGBT脉冲。
你可以检查直流母线电压是否正常(对照手册大全,看看DC+/DC-)。如果正常DC530-560V左右、检查IO板的1、2是否10V?9、28是否24-28V?BOP是否插到位?(如果有DP模块更要检查)。
如果端子板没有电压,那就要送检修了。

目前拆机后发现,整流二极管有L1相坏了,再就是进线电源和里面的电容处有击伤痕迹。莫非是二极管坏导致的?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。