quote:以下是引用懒虫1998在2013-05-22 05:32:35的发言:

使用仿真,下载PC站(电脑右下角的小电脑PC站)的时候一定要插上网线(IP地址设置和软件设置一致),否则经常出现无法下载;----------------------为什么要插上网线?网卡使能倒是一定需要的!

下载PC站的时候,一定要关闭仿真CPU;否则将出现冲突;下载站的时候,一定要使用PC INTERNAL,把站下载完,然后再启动仿真CPU;---------------为什么一定要PC INTERNAL呢?

注意需要Complie链接为Plant Bus,真正的CPU默认为Named Connnections;----------默认为什么是named connection呢?

第一次下载仿真CPU的时候,如果出现错误,则需要把硬件和程序分开下,如果整个下面下载的话,可能出现错误,再次下载程序时,部分DB块无法下载的情况;------------为什么会出现错误?出现什么错误?PCS7什么时候将硬件和程序一起下载过呢?

打开仿真器的时候,请选中需要链接的项目硬件文件夹,再点击仿真器,这样就直接链接上了;可以不需要考虑select cpu acess nodes 选项
选择注意把硬件以太网组态的MAC功能用上;----------------为什么要使用MAC功能呢?

正常使用时,通信方式选择PLCSIM(ISO)--------------为什么要选择ISO呢?