回复:变频器报警OL的电动机,直接送380电压实验电动机发生放炮

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-05-22 13:02:53

1楼

首先可以将变频器操作模式改成V/F控制,拆除电机,调整变频器的频率,使用万用表检查变频器输出的电压,如果是线性增加,50HZ时候电压为380V,且三相平衡,那就是说明变频器没有什么问题,否则需要更换变频器了,如果变频器没有什么问题就需要检查负载情况了,你的报警内容是过电流。检查是什么原因导致的过电流。