发布于 2013-05-22 13:13:01
3楼
"CPU还是一个CPU,总线还是共用一条总线吗?"
------------CPU是一个CPU,这说明这款CPU已经具备了ESD和DCS双重功能,不好吗?这是擦边球?
------------共用一条总线的问题:总线是否共用要看你的设计如何。可以共用,可以不共用。
“安全模块还是和RIO装在一起”
-----------装在一起也是有前提的:必须使用可插拔底座。所以放在一起也不会互相影响;
-----------hoywell,横河等DCS都是背板式的,因此没有可插拔底座的概念。
“F系列CPU安全程序不能在线下载,需要停CPU”
-----------为什么要这样呢?我个人觉得这正是西门子对于安全的考虑!
其实我们在评价一家产品的优劣的时候应该明白其原理。我个人认为所谓的ESD与普通的PLC,DCS的区别在于什么?在于ESD系统的可靠性,快速性。如冗余系统可以保证单边故障仍可以继续运行ESD系统;例如出现故障时ESD系统可以快速的将设备,系统稳定的停下来,避免故障,危险的扩大。我想这是一个ESD系统的最本质的功能。
那么我们来看西门子的ESD系统:
1.“CPU还是同一个CPU”为什么?因为是HF型的,本身就是冗余的,快速响应的。这就是为什么是同一款CPU的原因。
2.IO:必须使用可插拔底座,最好使用冗余IO;这样可以保证某一个通道(通道冗余),或者某一个模块(模块冗余)坏掉以后,可以带电更换;可以快速的恢复HF系统的构造;这个与其他家的ESD只是形式上的不同,但没有本质上的不同;
3.总线:任何一家自控产品的总线都是标准的。至于总线如何规划,要看设计者的理念了。对于HF系统,至少总线要做到冗余的,保证ESD系统的可靠性;
4.其实就目前的自控系统来说,各家产品之间的优势都不明显。主要看性价比,可靠性,可用性。其实西门子的市场占有率之所以这么高,还是因其市场的策略做的好的原因。
不以物喜,不以己悲;
达则兼济天下,穷则独善其身。