回复:电机电缆接地引起的F0002,F0022

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23141
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-05-22 13:32:45

1楼

简单地说,接地故障先报F0002是和供电制式有关。
直流母线是由+/-400V两个电容串联支持的,中间通过Y电容接地。当存在输出接地故障时,变频器开始输出的电压,因为有一相接地,导致电机电感的反电势通过并联在IGBT的二极管作用到直流母线。引起脉动式的直流母线电压瞬时升高。而这两个大电容并不能滤波、吸收高频。
和电机接法关系不大。