回复:相同功率直流电机和交流电机运行在轻负载工况下, 到底哪个省电节能呢?

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-22 19:25:57

1楼

呵呵·······直流电机没有功率因数这一说呢,只能看装置的功率因数了。我说说看,不知道对不对:从工作原理上分析,通常直流装置的晶闸管在触发后,被反向电压关断,开关频率较低,能量利用率较低,反映在功率因数上就较低了;而变频装置在三相全波整流后,逆变过程中,IGBT双向可开关,通过高频载波来控制IGBT的通断,输出的波形比较接近正玄波,能源利用率较高,反映在功率因数上就比较高,一般能达到0.9以上。同功率的直流电机、交流电机驱动同一负载,其实做功(有功)是相同的,区别在于装置本身的功率因数。如果非要说哪个节能,个人觉得应该是变频装置。

一般变频装置的价格比直流装置的价格要高,高压直流装置、高压变频装置的价差更明显了。如果两者价格相差较大,可以在高压网络进行集中自动补偿,顺便把其它设备无功也补偿了,这种方式应该比较实惠。针对大工业用户供电局只考核进线的月平均总的功率因数,不会去考核单台设备的功率因数。高压直流装置、高压变频装置两者价格相差较大时,如果价差能买5台或者10台高压电容补偿装置,你会考虑选哪种驱动方式呢?
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”

精华帖版主置评:分析挺好!