“电动机”是个OUT类型的临时变量,不能用于自保持。因为每次子程序执行完毕时都会释放临时变量,释放后临时变量的状态是不确定的,因此自保的就无法自保了。每次调用子程序时,又会重新分配临时变量。
单次调用可能不出问题,多次调用一定不行。300的FC中也一样会出这个问题。这是个常问的老问题了。
在200中,只能用IN/OUT类型让子程序的中间状态自保或置位,外面用v地址赋值。在300中,这个自保的变量应该用静态变量,然后再输出给OUT变量。