回复:如何在传动装置跳闸前检查出来码盘存在问题

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9989
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-05-23 10:20:10

8楼

quote:以下是引用南山飞雪在2013-05-16 13:09:31的发言:
码盘出现问题,常见的会报F051,F052,F053,F021,F015故障,但是,有没有其它手段和方法,在报故障前通过监控手段检查出来码盘问题,以下情况也与码盘有关:
1、矢量控制电机运行速度降低,速度不稳;
2、自动化系统轴定位模块报轴定位故障;
3、自动化系统定位异常;
4、电机运行过程中,电流波动大;
5、变频器偶尔会报过压。
能否通过编程方式对码盘进行诊断。

对于编码器的突发故障,比如电气回路有问题,或者是突然的磕碰,那是没办法预知并提前做出判断的。
对于因安装不好导致的同心度问题、松驰问题,则由经验丰富的操作工或维修人员可以根据电流及速度曲线判断。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心