1)cpu扫描到上升沿程序段后,在下一程序段立刻生效,直到本周期结束;
有2个地方需要说明
1、程序段指的是network吗?还是上升沿指令本身?事实上上升沿指令执行后,在本network里也是有效的。
2、上升沿的复位也是要被扫描到才被执行的,所以不是在本周期结束时复位。

应该说是“cpu扫描执行边沿指令后,边沿状态立刻生效,该状态保持直到下一次扫描到该边沿指令。”

T定时器生效规则比较特殊,要看是同步还是异步的,200和300\400有区别,具体要看手册说明。其他指令包括边沿指令应该都是扫描执行后立即生效的。