quote:以下是引用乌龙茶在2013-05-16 09:58:25的发言:
现有一个项目采集现场5台流量计数据,流量计是modbus rtu协议。上位机采用wincc做冗余。有些疑问请教:
1、现在打算增加一个modbus rtu转modbus tcp的网关,modbus tcp 可以支持多个上位机同时连接吗?
大侠们已经说了,modbus tcp 可以支持多个连接
2、wincc我打算用两套运行版,听说wincc做冗余需要冗余组件,这组件是要另外购买的吗,还是集成在软件里了。另外wincc做冗余只要在软件里设置吗,还需要其他硬件吗
如果两台安装了WinCC的电脑需要冗余,需要另外订购WinCC冗余授权(一个订货号含两个授权),无需额外硬件。
3、wincc的开发板能当运行版用吗。
WinCC没有单独的开发版,WinCC有完全版(即开发功能+运行功能)和运行版。即开发版可以当运行版用
先谢过