S7 300和CP5611通信,上位机冗余

1506

1

2013-05-23 12:38:27

A机是原先的上位机,装CP6511卡和S7 315-2DP 通讯。
现在想加一个B机,和A机一起做冗余监控,能同时和S7 315-2DP通讯。从PLC的通讯电缆到A机的CP5611卡,从A机引出一根线和B机的CP5611卡连接。终端电阻A机关闭,B机开启。

A机设置:

CPU 315-2 DP设置:

接口: MPI
地址:2
传输率: 187.5Kbps


DP设置:
接口类型 PROFIBUS
地址:2
传输率:1.5Mbps

B机设置:

所有设置和A机的一致


出现的问题:

1、A机可以正常和PLC通讯,但是B机不可以,显示“连接设置33:16944 找不到其它激活的伙伴”


2、把A机关闭,单独开B机,在B机控制面板的“设置PG/PC接口”里选择 CP5611(MPI),属性选

中"PG/PC?is?the?only?master?on?the?bus",
下面地址是0,时间是10s,传输率是187.5Kbps。然后选择“Hardware”选项卡,点击"Test"按钮,均出现
OK字样。

但是在“诊断”里选择“PROFIBUS/MPI?Network?Diagnostics”选项卡,点击底部“Read”按钮时,仅
在"BUS?NODE"?0-0?的位置出现选中符号,而2-0的位置则没有被选中,也就是没有CPU地址?这是不是说明CP5611卡是正常工作
的,但是和PLC是通讯不上的。

3、在A机控制面板的“设置PG/PC接口”里选择 CP5611(MPI),但是“属性”和“测试”是灰色不可选的,点击

“属性”会出现“The interface used is communicating now,You cannot change the Properties at the

moment”提示。

麻烦哪位老师能够给解答一下,因为是新手学习,希望能详细的说下,最好不要一句话带过。