回复:modbus协议访问VB1000以上访问不了

沙鲁

  • 帖子

    1229
  • 精华

    2
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-10-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-23 15:57:10

1楼

结贴,协议初始化限制注了,放开就好了。
LD Always_On:SM0.0
CALL MBUS_INIT:SBR6, 1, 1, 9600, 0, 0, 128, 32, 2000, &ERROR:&VB0, M1.5, ERROR1:VB1
MaxHold的值最大能设置到多大为有效值。我试过3000好像不行,有限制吗?