回复:PCS7 死机 画面灰色 无数据 不能操作 短时间后能恢复

凌波微步

  • 帖子

    2715
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-23 16:51:18

5楼

quote:以下是引用面条先生在2013-05-15 11:02:36的发言:
刚开始是操作员站死机,几秒钟,以后断断续续一次比一次长,到后来就是两台服务器也死机,只能重启服务器电脑,然后才能继续运行。

主要是刚开始死机几秒钟 自己还能恢复回来,所以不清楚什么问题

电脑配置为 两台服务器(冗余) 六台操作员站
网络是两个小环 然后两小环之间用一根网线跨接

即每台电脑的主网卡连在一个小环。 每台电脑的备用网卡连在另外一个小环。
主网卡:Intel PRO/1000 PT Server-Adapter
备用网卡: Intel Gigabit CT Desktop-Adapter
每台电脑都配置一个主网卡 一个备用网卡。

问题原因基本上可以确定:就出现在你的环网上。
1.普通网卡组环网,胆子挺大。
2.交换机是西门子工业交换机还是普通交换机?具备组环网的IRT的功能吗?
3.如果以上2个条件都不满足,这种环网就会产生你碰到的问题。
4.建议:先将你的网络环网打断,观察一段时间,然后再决定下一步是否仍要组环网。如果考虑网络安全的问题,建议购买工业网卡+带有IRT功能的工业交换机来组环网。