回复:PLC时钟难错误

萧⑨郎

  • 帖子

    217
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2011-02-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-24 09:28:12

1楼

楼主,这个一点也不是笑话,是你自己没弄清楚DT的数据类型,下图为STEP 7帮助里的DT数据类型说明:



如图所示,DT数据的第8个字节的低四位表示星期,其值范围1~7,要注意的是值为1表示的是周日,所以2=周一,3=周二,4=周三,5=周四,6=周五,7=周六。所以你这里出现时间为周五而值为6完全是正确的,没一点问题。
这是咋回事呢?