回复:应用探讨——PCS 7 APL高级过程控制库应用

饱嗝

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游民

注册时间:2012-02-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-24 09:36:43

38楼

quote:以下是引用凌波微步在2013-05-23 21:05:13的发言:
饱嗝:关于IEA问题的回复,我没有看的太明白。有时间我去试试。
我对于IEA的理解是这样的:
1.其基本原来在于模板+参数(信号)赋值,来实现批量处理;
2.因此模板的结构一旦固定下来,对于参数(信号)的修改是不能改变模板内的结构的;
3.假设我做的模板是A,用IEA生成了B,C,D三个CFC;
B比A多了1个功能块;
C比A多了2个功能块;
D比A 多了3个功能块;
若后期,发现B,C,D三个CFC有批量修改的可能,也就是可以用E模板来实现批量的修改大部分的逻辑,但不能改变B中的1个功能块,C中的2个功能块,D中的3个功能块的逻辑。
这样用IEA好像就实现不了了。
4.如果IEA增加了比较的功能,即A与E比较后,只将B,C,D中原来的A模板修改成E模板,其他的不变;这样就可以实现B=E+1功能块,C=E+2功能块,D=E+3功能块;


关于凌波大侠说的,个人感觉不太符合IEA的应用场合,因为生成的模板又加入了太多的人为修改内容。如果要用IEA工具实现,会浪费更多的时间。
可以试着使用PCS 7 AdvES功能,现在已经集成在V8.0SP1的光盘当中了。
对于大侠提出的刚才有B C D等诸多变形的问题,可以通过AdvES中CMT的Variant功能实现一个模板对应多个实例来实现。
对于模板修改之后在实例中同步的问题,可以使用Synchronize功能,有选择的同步已经生成的实例。