单位有台装机装柜型的70逆变器,G93型的,最大输出92A 气温上升 最近逆变器频繁报A022 检查发现逆变器底部散热风扇不转,检查风扇确认电机没坏,驱动电容也是好的,测量快熔也没问题,疑虑之中,发现端子X18的接线有点问题,外部电源220V 接的是端子1和2,其他相同类型的装置,接的是端子1和5,打电话咨询西门子技术支持,确认此类型的装置,外部电源接线端子应该是1和5,接端子1和2的不是这个类型的装置,至此问题得到解决!但是心存疑虑:
西门子变频器板子端子接线有无详细介绍的资料呢,恳请大侠解答!!