PROTECT保护连锁:
电机的连锁还是要根据实际工艺要求来决定的,这个不是一成不变的!
1.例如我们通常都是先开阀门,再启动泵或电机;先停泵或电机,然后在关阀门。但有的时候也会有所不同。例如我在食品行业中的一个项目中就遇到了先关阀门,再停泵。原因是因为管道是垂直安装,阀门位于管道的上方,泵位于管道下端的水平管道上。如果先停泵,那么对于垂直管道来说就会因为自重的原因流回水平管道,而这是工艺所不允许的。因此必须保证阀门关闭后,在停止动力。
2.例如电厂的常用的6大风机及相关的其他风机的连锁就是必要的,必须的,不可旁路,必须强制的连锁。这种连锁的级别仅次于急停。也是因其工艺过程的连锁,连续性决定的。一单引风机停下来,那么必然要保证炉膛负压的正常,否则会产生爆炸。那么就必须保证炉膛里也要停止燃烧,停下送风机,停下一次风机,停下二次风供给,停下给煤机,自然也要停下磨煤机等等。
3.举了两个比较典型的例子后,我们要注意的就是对于连锁的谨慎性。
4.为了保证连锁信号的准确性,正确性,我们需要对相关的采集信号进行处理。例如重要节点的检测信号一定要做到多点冗余,数字量模拟量共同检测,采用表决的方式(例如3取2,6取4等)机制,来实现连锁信号的准确性。
5.对于连锁信号,我们也可以采用延时脉冲的方式进行信号过滤。这是由于信号有的时候因干扰产生了瞬间的变化,如果不经过延时处理,必然会导致误动作。因此将信号延时(假设2S)后,依然存在,那说明了信号的真实性存在,必然就要产生相应的连锁动作。
以上5点我说的都是保护性连锁!也即APL库中的PROTECT连锁。对于这类连锁,我建议使用强制启停。因其连锁的重要性不应受到操作模式的影响。