interlock连锁:
1.与protect 与permission两类保护性的连锁相比,我会把INTERLOCK连锁看做为实际上的顺序动作。如顺控中的所有设备之间的相互使能。
2.如食品行业中储油罐之间的倒灌顺控,就是非常典型的顺控连锁。A罐出口阀开,B罐入口阀门开,B罐入口泵启动将A罐中的油倒入B罐。这种连锁没有必须性,没有允许性。如果条件不满足,可以不进行任何处理,一直等待,待条件满足后进行下一步的动作。
3.这类连锁往往可以在自动或手动情况下进行切换,可以加入认为干预。即使连锁动作发生也不代表其具有危险性,是工艺生产过程中所要遵循的。