发布于 2013-05-25 10:17:11
7楼
P0719是总的CDS的BiCo总开关。当P0719=0时,按照你的BiCo设定工作(启停、调速),当为其它值是,则按该值指定的源来启停、调速。
这种用法,在调试驱动时,经常会遇到:
如:控制系统还未完成、或存在联动互锁。对于需要运行ON的电机调试(如P1910、P1960)来说,自然是直接用DriverMonitor,通过修改P0719=44/55/66 启动、调速,而忽略对启动命令的互联、互锁。
P0810是切换CDS(命令参数组)用的。但同时也切换P0719。MM4系列中,只有MM420仅有一套参数组,但是它的P0719有两个!因此你可以用唯一的P0810来切换P0719,实现简单地 远程/本地切换。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?