说的太笼统了,能不能展开一下,把你的标准化“脚本”和标准化用户定义参数与参数值的制作和操作流程,描述一下呢?
以6SE70的调试为例,我有一个以前保存的dnl文件,他是一个3kW的装置,但是接口定义、控制字、内部的过程布线和自由功能块的工艺控制单元都是一样的,在调试一个55kW的系统时,我的快速调试步骤是:
1.在DRIVE MONITORS新建一个CUVC的文件,然后在线55kW装置;
2.下载原来的3kW的dnl文件;
3.P060=8/5/1...执行专家设置流程;
4.P115=1/2/4/5辨识优化电机的控制模型。
5.结束调试。
上述的调试过程,只有电机的“快速辨识和调试“,没有端子设置、过程布线和自由功能块的工艺设置。我想,如果是S120的调试,会是怎么样的呢?