回复:S7300没有输出,Step 7 V5软件监控提示有不匹配,确认后输出正常,请大侠指点是什么原因造成的,谢谢。

emil128

  • 帖子

    271
  • 精华

    10
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-05-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-25 18:56:15

10楼

看了楼主的帖子,偶想到的很杂,随便说说。
1、从简单的说起,小于符号的显示问题。HTML语法符号都是以<>表示的,所以遇见<就认为到了语法标志了。解决办法就是直接写字符实体,小于符号是“&lt;”。
2、n侠在6楼以及楼主在7楼的问答,有点要追问。
n侠问的L DBW26是指2楼程序里的第11行吧?很明显这里指向的DB111.DBW26
至于程序里倒数第六行的L DIW 26确实是指向DB9的,不过这个好像不是n侠问的那个,楼主确定没混淆?
3、直接指定DB号只适用于直接寻址时,像楼主一样用了DB号的间接寻址,确实只能先用OPN指令。
4、如果每个直接寻址都加上DB号,确实繁琐,不过不会影响PLC的执行效率。对于L指令来说是否指定DB号执行时间是一样的。
最后要说的句题外话,楼主是Zane版外第二个质疑n侠对西门子指令理解水平的人,呵呵。