最近, 接触到钢铁行业的很多棒材线轧机的主传动与单机架可逆冷轧机的主传动, 都需要将6RA70直流改造成交流传动; 橡胶行业的很多混炼机(密炼机)主传动, 也面临着将6RA70直流改造成交流传动.
这些机械负载功率为 500KW~2500KW, 直流改交流时, 我们就必须作出选择: 采用低压变频呢? 还是采用高压变频呢?
我核实过SINAMICS S120 690V 可以最多4个逆变模块并联, 最大驱动功率达4500KW; H-Compact 690V 1PQ4电机 轴功率最大达到2300KW; 使用这种组合做棒材线轧机的主传动与单机架可逆冷轧机的主传动, 方案看下来没有什么问题的.
我也核实过SINAMICS G150 690V 柜机(柜中多个逆变模块并联), 最大驱动功率达2700KW; H-Compact 690V 1PQ4电机 轴功率最大达到2300KW; 使用这种组合做橡胶行业的很多混炼机(密炼机)传动, 方案看下来没有什么问题的.
低压变频方案估算下来比高压变频方案便宜些.
运行耗电方面, 高压变频方案运行电流小, 线路损耗与电机铜损小, 高压变频方案是否更经济些?
维护工作量方面, 低压变频是多个逆变模块并联的, 元器件多造成故障点多, 高压变频方案是否维护成本低些?