发布于 2013-05-26 13:49:45
2楼
维护工作量方面, 低压变频是多个逆变模块并联的, 元器件多造成故障点多, 高压变频方案是否维护成本低些?
这个不一定,我们全厂大约有700台变频器,由于变频器损坏或者故障影响的时间成本占很小很小,大部分是散热不好而引起的,而且低压传动,我觉得更利于维护人员的维护,检查,高压一旦有故障,对维护来说都带有一定的危险。
我们现在的环境石墨粉尘非常的多,应用6SE70,相对于其他来说,我觉得散热清灰方面还是比较好的。
Thank you for the support.