这个问题应该不算什么问题,主要根据变压器装机容量、根据电机负载等综合因素决定。
我见过某小厂变压器装机容量只有50KW,低压线路又长,15KW电机直接启动都不行。另一个农村小石料厂75KW颚式破碎机,星三角启动时间22秒,启动非常困难。
我常见的是规模较大工厂1KKVA以上变压器的,如果电机负载不重(如液压站电机),30KW以下的单台电机直接启动的较多。30KW以上使用软启动器或变频器启动居多。