一个天燃气台车炉,300PLC wincc
程序控制烧嘴启停,改变炉内温度,上位可以设定若干炉内温度的节点,
例如:1阶段 达到200度 用3小时
2阶段 达到300度 用2小时
3阶段 达到500度 用3小时 等等
1.用FB41 58应该都可以吧?
2.如果:现场值0-27648 上位设定值0-300度 可以不可以不按照各自的量程规格化到0-100.
直接输入转换好的温度数值的话,PID输出LMN会是什么结果0-1?0-100?或者别的什么?
3.用fb41的话,PV输入现场温度,因为有升温速率的要求,sp用一个每秒增加*度变量代替,
这里需要定义个烧嘴启停的周期,这个周期长短如何界定?用这个周期乘以PID结果是不是可以达到控制炉温速率的目的?
4.如果上面的PV改成现场的升温速率,SP改成设定的升温速率的时候(这里是我为什么上面问规格化的的原因,我不知道这个升温速率怎么规格到0-100,量程我不知道这么看),
按这个输入参数,用计算的PID结果乘以烧嘴启停周期是不是也可以达到控制炉温速率的目的?
5用FB58的话和上面的流程类似嘛?另:我拖了一个FB58到梯形图,PV输入500.0没问题,但是CYCLE输入1.0 , CYCLE_P输入0.1 ,SP_INT输入600.0 为什么这几个输入以后都是红
色的错误状态??我看数据格式没什么错好像。用MD 代替直接输入的数据好像没出错为什么??
麻烦懂这个,做过类似项目的朋友帮忙看一下。谢谢,最好留个邮箱 QQ 可以请教一下。