quote:以下是引用老兵在2013-05-27 09:16:43的发言:
quote:以下是引用HUANGZE75在2013-05-26 14:03:37的发言:
对于变频器使用是否节能,这个跟你怎么使用变频器有很大关系,变频器东西是好东西,就看你怎么使用了。相反我还经常使用变频器来增大电机转速及功率来达到提高产能目的。提高了产能也相应减少了单位产品使用的能耗,也达到节能目的。

没有人否认变频器是好东西。本楼的讨论也并不是要否认变频器。
另外,提速扩大产能并不是你个人的应用,马-克-思早就说过通过提高劳动效率可以榨取更多的剩余价值。但关键是这是变频器的优点么?难道直流调速就不能提高转速?
再者说了,对于线性负载,那提速可以提高产能,但对于平方负载呢?提速带来的产出,可能远不及投入的损耗吧?
受不了了,马-克-思竟然是关键词!

关于平方负载呢?提速带来的产出,可能远不及投入的损耗吧?我这边对于无尘车间风柜是采用超工频使用的,原因就是随着车间使用时间的延长,无尘车间内高效过滤器就会堵塞,堵塞后相应的阻力就大了,如果不超工频使用,就需要更换过滤器了,如果超工频使用就可以延长更换的时间,也就相对于节约成本。其实超工频运行时,电流及功率增加不大,控制在电机的额定功率内。