回复:新开帖!Modbus协议还是0023 0002转换到VD70的问题。

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-27 17:22:32

2楼

我可能理解你的意思了。
从另外一个帖子知道,你是要自已编写PLC的modbus从站协议程序。你
要用功能3来读取VD70的值。上位机发的命令帧是十六进制的 1 3 0 23 0 2+CRC。
你的MBUS_INIT指令的HoldStart为&VB0。
命令帧中的十六进制数0 23是要读的V区的modbus起始地址,0 2是要读的V区字数。
你的0 23是这样得到的:VD70的地址70除以2,得到35,转换为十六进制数为23。两个字节的modbus地址就是十六进制数0 23了。
以上分析请你确认。
实际上你要的答案已经很清楚了,你还是想不通我再告诉你答案。
追求完美