发布于 2013-05-27 19:18:13
3楼
P1000= 1 BOP面板上的上升、下降键来调速,简称 MOP给定值;
P1000= 4 AOP面板上的上升、下降键来调速,简称BOP链路上的USS
P1000= 5 通过端子29、30将变频器接入USS通讯网络,类似于DP通讯,简称COM链路上的USS;
P1000= 6 通过Profibus-DP可选模块将变频器接入DP通讯网络,简称COM链路上的CB;
像P1000= 5 这种方式没有过,不知两台变频器之间能否使用这种方式实现数据交换,需得到指点;
P1000= 6 这种方式在Profibus-DP上使用过,但不知除Profibus-DP网络外,能否通过相应的总线模块接入其它的总线网络上,也需得到指点;
MOP给定值电动电位计指的是硬件,而MOP给定值则是该硬件产生的速度给定值,笼统地说就是指的面板上的上升、下降调速键或通过端子排上两个数字量输入端,通过定义它的功能值为13和14来实现调速的功能。
解释不清的地方请高人完善!