回复:怎样用AOP启动及设定频率.

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-05-27 20:01:57

6楼

AOP和BOP有很大的不同。
先简单说一下MM4的通讯通道:MM4共有两个独立的通讯通道;1、BOP链路。2、COM(端子板)。
两者互不干扰。当你使用DP通讯模块,虽然插在BOP位置,实际它占用的是端子板的COM口,因此COM口就不能同时使用了。但BOP仍然可以插在DP模块上使用!
AOP可以用多种方式工作。
1、简单的插在BOP位置,选单机模式。和BOP一样工作=44。且不影响端子板COM口通讯。
2、使用柜门安装件,通讯电缆接到端子板COM口(440:29、30),安多机485模式工作。最大控制31台。=55
3、使用手持件,用于拷贝复制变频器参数。RS232模式。
BOP链路=4;
COM链路=5;
调试时,使用PC连接器接到BOP上就是 44(命令和给定的来源)
自己做的多机通讯接到端子板29/30,就是 55;
要是通过DP来调试,就是66。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?