单位的电机车,用一台富士变频器拖动两台电动机,这两台电动机负责电机车的行走,所以需要用多段速控制,分别是10HZ、15HZ、30HZ。
出现的故障是:在变频器的面板上显示,输出的频率在1.6--2.6HZ内变化,频率不能上升。电动机不能正常驱动,由于电动机是拖动电机车行走的,所以感觉车体在晃动。开始认为是两台电动机反向了,但是去掉一台电动机,变频器可以拖动另外一台电动机正常运转,但是接上两台电动机(其中一台电动机已经与负载脱开了),就又会出现变频器的面板显示输出的频率在1.6--2.6HZ内波动。后来同事把面板下面的那个电路板更换以后,故障消失。
我想知道,富士变频器面板下面的那个电路板的作用?
再次对我的行为,向斑斑表示歉意。