回复:FANUC0-TD与PCIN的连接

ywsh

  • 帖子

    132
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2003-10-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-01-04 17:12:47

0楼

FANUC0-TD与PCIN的连接方法:

一、数据电缆可按以下的接线图:

9 针孔式插头 25针针式插头
1,4,6 短接 6,8,20短接
2 --------------- 2
3 --------------- 3
5 --------------- 7
7,8 短接 4,5短接
防止信号干扰,数据传输线要有良好的屏蔽层,屏蔽层的两端焊接在插头

的金属外壳上。

二、PCIN端设置为:

COM NUMBER 1,BAUDRAIE 4800(传输波特率),PARTIY EVEN ,2 STOP

BITS,7 DATA BITS,X ON/OFF SETUP>XON/XOFF ON (若设为OFF,就只能传

出不能传进)XON Character:11 XOFF Character:13 DONT WAIT FOR XON

DONT SEND XON,END_W_M30 OFF, TIMEOUT 0S, BINFINEOFF ,TURBOMODE

OFF,DONT CHECK DSR。

三、机床端设置为:

TVON=0(进行TV检测),ISO=1(ISO代码),I/O=1(传输时使用通道1),

PRM002#=1****0*1,PRM012#=1****0*1,(停止位2,接口,同步孔不输出

)PRM038#=10******(外用的I/O装置为计算机),PRM552#=10,

PRM553#=10(前三项是传输波特率,10为4800bps,11为9600bps,12为

19200bps)

四、数据传输方法:

1.CNC>PC
零件程序:
(1)启动PCIN软件,选择DATA_OUT,输入存盘路径及文件名后回车.
(2)机床端EDIT方式下>按PRGRM键>输入O-9999>按OUTPT键即可.
参数:
(1)启动PCIN软件,选择DATA_OUT,输入存盘路径及文件名后回车.
(2)机床端EDIT方式下>按PARAM键>按参数软键>按OUTPT键即可.
诊断数据:
(1)启动PCIN软件,选择DATA_OUT,输入存盘路径及文件名后回车.
(2)机床端EDIT方式下>按PARAM键>按诊断软键>按OUTPT键即可.
偏置量:
(1)启动PCIN软件,选择DATA_OUT,输入存盘路径及文件名后回车.
(2)机床端EDIT方式下>按OFSET键>按OUTPT键即可.
2.PC>CNC
零件程序:
(1)启动PCIN软件.
(2)机床端EDIT方式下>按PRGRM键>按INPUT键.
(3)PCIN软件端选择DATA_IN回车,输入要传输的文件路径及名称后回车即

可.
其它如参数、诊断数据、偏置量的回传方法要在其自己相应的主画面下按

INPUT键,再重复第(3)步即可。