6楼

1.对于包含两个通信端口的PLC,每个端口都可以独立使用。也就是说,可以一个端口做主站,一个做从站,甚至不同的通信协议也可以。
2.224 xp可不可以同时和三个设备走modbus
可以,但是有条件。因为采用主从方式,所以一个通信总线里只能有一个主站,从站数量随意。因此三个设备中至少有两个必须做从站。