3楼

因为是4台电机都使用星三角启动,每台电机都有两个接触器在同时工作,4台就是8个接触器,保持功率为8*32=256VA,建议还是延时一台台启动这四个电机,配置630VA可以,如果同时启动的话建议配置1500VA比较好一点,如果偏小同时启动会造成变压器的压降大,造成接触器接触器吸合不稳情况。