以下两个CPU都只带了EM253模块,没有挂其他模块。
一个CPU是224,带了3个EM253.
一个CPU是226,带了4个EM253.(本来看手册想带5个的,实际接上的时候,后面几路马上MF就会亮红灯。编程软件在线也就找不到这几个亮红灯的253模块了。)
现在情况是这样的。
在都不发脉冲工作的情况下,只是待机状态。
224的这个,上电后一般都正常,但有时运行一会儿后最后一个253MF会亮红灯;有时不是最后一个,而是第二个253MF亮红灯。没有规律,随机的。重新断电上电后,又能维持一段时间。维持一段时间后,又随机亮红灯。
226的这个,和224的情况差不多,第一个模块一般MF不会亮红灯,就是后面几个,有时是连着几个都亮红灯,有时是中间一个亮红灯。重新断电上电后,又能维持一段时间。维持一段时间后,又随机亮红灯。
EM253和CPU都是用开关电源供电,所以应该不存在供电不足现象。我怀疑是不是S7-200总线负载能力有限造成的。但是他有时又可以嘛,搞不懂啊。
公司定了很多253模块回来,所以我就来回换253模块,有几个253按上述接法接上后,很长时间都不会MF亮红灯,难道这是传说中的个体差异造成的?必须是253中的极品才能在这个模式下正常工作啊?
求达达解答。
补充:就是说,我只给PLC和模块上电,没有连接其他东西。就出现上述现象。